สดๆร้อนๆ
เมื่อกี้จะอาบน้ำอุ่น ... แต่ไม่อยากอาบจากเครื่องโดยตรงเพราะไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้ต่อสายดินหรือเปล่า ก็เลยใช้วิธีรองน้ำเอาไว้
เห็นว่าที่เครื่องมันมีตัวตัดไฟ / หน้าห้องน้ำก็มีตัวตัดไฟ / บ้านมีสะพานไฟ
มีสามชั้น
แต่ตะกี้นั่งๆอยู่มีเสียงที่สะพานไฟดัง แป๊ะ!
ตกลงไฟช๊อต
ดีนะ ที่เรารองน้ำอาบ ไม่ไปอาบโดยตรง
(ส่วนตัดตัดไฟที่เครื่องทำน้ำอุ่น กับสะพานไฟหน้าห้องน้ำ ไม่เห็นทำงานเลย)
เอ่อ...เท่าที่ฟังจากหมอแมวเล่ามา เหมือนไม่ได้มาจากไฟรั่วนะครับ
แต่จะมาจากไฟเกินมากกว่า ไฟเกินไม่ใช่ว่าแรงดันที่จ่ายมาจากหม้อแปลงไฟ
เกินนะครับ แต่คือเราใช้ไฟในบ้านเกินกว่าที่สะพานไฟใหญ่ทนได้ สะพานไฟ
ใหญ่ก็เลยตัด
อธิบายถึงเซฟตี้เบรคเกอร์ที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนิดนึงนะครับ ถ้าเซฟตี้
เบรคเกอร์ตัวนี้ทำงานปกติ เวลาเกิดไฟรั่วจากการทำงานของเครื่อง เมื่อร่างกาย
ของมนุษย์มาสัมผัส ก็จะเกิดครบวงจรมีกระแสไฟที่รั่วไหลครบวงจร แน่นอนว่า
เซฟตี้ตัวนี้ต้องมีความไวต่อกระแสที่รั่วไหล และต้องไม่ปล่อยให้เกิดกระแสรั่ว
ไหลสูงๆแน่นอน ยิ่งสูงกว่าเบรคเกอร์ที่ติดอยู่ที่หน้าห้องน้ำไม่ได้แน่ๆ
หมอแมวบอกว่าเบรคเกอร์ที่ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ตัด ที่หน้าห้องน้ำไม่ตัด แต่
เป็นเบรคเกอร์สะพานไฟหลักที่ตัด ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากพอใช้เครื่องทำน้ำ
อุ่นนานๆแล้วกระแสไฟมันเกิน ก็ทำให้เบรคเกอร์สะพานไฟหลักตัดได้เหมือนกัน
ครับ
ทางที่ดีหมอแมวควรหาช่างไฟมาเช็คดูดีกว่าครับ จะปลอดภัยที่สุดและแก้ปัญหา
ได้ถูกจุด