ขอถามหน่อยครับ หากยูพีเอสที่ใช้อยู่ สำรองไฟไม่ได้นานเท่าเดิม แสดงว่าแบตเตอรี่ของยูพีเอสเสื่อมคุณภาพแล้วใช่หรือไม่ครับ หรือผิดปกติจากสาเหตุอื่นครับ :09:
เดี๋ยวนี้เขาให้ระวังชายวัยทองครับ เขามีคลินิกคล้ายๆของหญิงวัยทองแต่ยังน้อยกว่ามากครับ
ครับ
อ้างคำพูดจาก: คัคเนน เมื่อ 30 ม.ค. 2006, 20:15 น.
เดี๋ยวนี้เขาให้ระวังชายวัยทองครับ เขามีคลินิกคล้ายๆของหญิงวัยทองแต่ยังน้อยกว่ามากครับ
ไม่เข้าใจมันเกี่ยวกับยูพีี่เอสตรงไหน :06:
เปลี่ยนไปใช้ FedEx ดิ :22:
:18:
เอางี้แล้วกัน สาเหตุที่ UPS ไม่สำรองไฟมีหลายอย่าง ข้อสังเกตุดังนี้
1. แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ตอนซื้อใหม่ๆ ไฟดับจ่ายไฟได้ 15 นาที ใช้ไปสองปี เหลือ 5 นาที หรือ ดับไป
เลย มีโอกาสแบตเตอรี่เสื่อมมากครับ
2. วงจรประจุเสีย คือเวลาไฟดับ UPS จะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่แล้วแปลงเป็นไฟ 220 V แล้วเวลาไฟมา จะมีวงจรประจุไฟให้แบตเตอรี่เต็ม ถ้าวงจรนี้เสีย ไฟไม่ประจุเข้าแบตเตอรี่ทำให้ ไม่มีไฟ ถ้าไฟดับ UPS ก็ดับ ต่อให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ ก็ไม่มีผล
3. ต่ออุปกรณ์เกินความสามารถ UPS สมมุติ UPS ขนาด 500 VA ออกแบบให้ใช้ คอม 1 ตัวเครื่องพิมพ์ 1 ตัว เราเอาไปต่อเกิน เป็น คอม 2 ตัว เครื่องพิมพ์ 1 ตัว เวลาไฟดับ มันจ่ายไฟไม่พอครับ เลยดับเลย
การยึดอายุแบต UPS ให้สำรองไฟนานๆ
โดยหลักการ การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ UPS ให้นึกถึงแบตเตอรี่มือถือสิครับ คือถ้าเป็นไปได้ ใน 1 สัปดาห์ ควรถอดปลั๊ก UPS เพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟบ้าง เพราะหากไม่จ่ายไฟบ้าง มันจะเหมือนการที่เรา ชาร์ตแบตมือถือไว้ตลอดโดยไม่โทร ไม่นานแบตก็เสื่อม (ในความเป็นจริงไม่ค่อยมีใครทำกัน) เพราะปกติ แบตขนาด 12 โวลต์ 7 AH ราคาประมาณ 400-500 บาทเอง บางทีการเสียแล้วซื้อใหม่จะเป็นคำตอบที่ดีกว่า เพราะอุปกรณ์ต่างๆ ใหม่กว่า ทำงานดีกว่า และ UPS รุ่นใหม่ ราคาไม่แพง รับประกันตั้ง 2-3 ปี ด้วย
โอเชนะครับ :12:
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ ซึ้งในน้ำใจจริงครับ :05:
เก็บไฟไม่ได้เหมือนเดิม
มันก็น่าจะเสื่อมล่ะครับ